问题描述:冷水机可以两台并联一起用吗?
可以并联,但不是把水管一接就行,弄不好一台累死一台闲着,还容易出故障。
并联的好处
总制冷量不够,加一台并起来用,比换大机子省钱
一用一备,一台坏了另一台能顶上,不耽误生产
负荷小的时候只开一台,负荷大了两台一起开,比一直开一台大机子省电
并联要注意这几点
1. 出水温度设定要一致
两台设的温度不一样,比如一台设 10℃ 一台设 15℃,那 10℃ 的一直满负荷跑,15℃ 的根本不启动,等于白并
两台温度设成一样,回差也设成一样,才能轮流工作、分担负荷
2. 水系统要做平衡
进出水主管要够粗,别用细管,不然水阻大、流量分配不均
每台机子的进出水管上装球阀和止回阀,止回阀防止停机时水倒流
有条件的加个缓冲水箱,几十升到几百升都行,水箱能稳水温、避免压缩机频繁启停,并联没水箱很容易一台开一台停来回跳
3. 水泵要匹配
如果是内置水泵的机子,两台水泵扬程流量要差不多,不然扬程大的把水顶回去,扬程小的那台水过不去
最好用外置水泵统一供水,两台冷水机只做换热,水路最稳
4. 控制上做联动
别两台同时启动,启动电流大,容易跳闸
分时启动,一台启动正常了再开另一台
有条件的做个联控,根据水温自动决定开一台还是两台,不用人工管
5. 两台制冷量别差太大
一台 10KW 一台 50KW 并一起,小的那台基本不工作,大的一直跑,没意义
最好两台制冷量差不多,或者一大一小分级用
最简单的并联方案:两台机子出水温度设一致 → 进出水分别接到主管上 → 每台加止回阀 → 中间加个缓冲水箱 → 分时启动。这样基本就能稳定运行。
美森制冷做多机并联方案比较多,常规的可以直接并,要求高的可以做联控系统,自动分配负荷、互为备用。如果你的机子要并联,把两台的型号、制冷量、现场管路说一下,帮你看怎么接最稳。