问题描述:混凝土施工降温冷水机怎么选?
混凝土施工降温,主要是大体积混凝土浇筑时用,比如大坝、桥梁承台、大型基础,水泥水化热大,不降温容易开裂。选型抓住这几点:
先确定降温方式
拌合水降温:把搅拌用水提前降温再拌混凝土,控制入模温度,水温一般降到5~15℃,用常规冷水机就行。
预埋冷却水管降温:混凝土里埋水管,通循环水带走内部热量,水流量大,水温一般10~25℃。
制冷量怎么算
拌合水降温:每小时用水量(吨)×温差×1.163,就是需要的制冷量。比如每小时5吨水,从30℃降到10℃,5×20×1.163≈116KW。
冷却水管降温:按混凝土方量、水泥用量、水化热和降温时间来算,差别比较大,得具体算。
机型选择
工地用一般选水冷式,效率高、适合大功率长时间运行,配冷却塔就行。
功率根据计算结果来,跟厂家说清楚工况,让厂家帮你配,别自己估。
工地用注意
工地水质差,进水口一定要加过滤器,防泥沙堵换热器。
配个大一点的水箱,工地水压不稳,水箱能缓冲。
冬天不用的时候把系统里的水放干净,别冻裂了。
混凝土降温的制冷量跟方量、水泥品种、环境温度、降温时间都有关系,算起来比较细。美森制冷做过工地降温的方案,把混凝土方量、要控制的温度、施工周期、现场条件说一下,帮你算准配多大的机子。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询
客服微信号